Iklan

Iklan

Pertanyaan

Sebuah generator yang dapat menghasilkan daya listrik 20 MW ditransmisikan melalui penghantar dengan hambatan R = 20 Ω . Hitunglah persentase daya yang hilang menjadi kalor apabila tegangan yang digunakan transmisi 40 kV!

Sebuah generator yang dapat menghasilkan daya listrik 20 MW ditransmisikan melalui penghantar dengan hambatan . Hitunglah persentase daya yang hilang menjadi kalor apabila tegangan yang digunakan transmisi 40 kV! space 

Iklan

F. Arifin

Master Teacher

Mahasiswa/Alumni Universitas Trisakti

Jawaban terverifikasi

Iklan

Pembahasan

diketahui : P generator ​ = 20 MW R = 20 Ω V = 40 kV ditanya : persentase daya yang hilang menjadi kalor ? jawab : I hilang ​ = V P ​ I hilang ​ = 40 × 1 0 3 W 20 × 1 0 6 W ​ I hilang ​ = 500 A daya yang hilang P hilang ​ = ( I hilang ​ ) 2 . R = 50 0 2 × 20 P hilang ​ = 5 MW persentase = 20 MW 5 MW ​ × 100% persentase = 25%

  