Perbandingan antara jumlah lilitan kawat pada kumparan primer dan sekunder sebuah transformator adalah 1:4. Tegangan dan kuat arus masukannya berturut-turut 10 V dan 2 A. Jika daya rata-rata yang berubah menjadi kalor pada transformator tersebut 4 W dan tegangan keluarannya 40 V, kuat arus keluaran sebesar ... A.

Pertanyaan

Perbandingan antara jumlah lilitan kawat pada kumparan primer dan sekunder sebuah transformator adalah 1:4. Tegangan dan kuat arus masukannya berturut-turut 10 V dan 2 A. Jika daya rata-rata yang berubah menjadi kalor pada transformator tersebut 4 W dan tegangan keluarannya 40 V, kuat arus keluaran sebesar ... A.space 

  1. 0,1space 

  2. 0,4space 

  3. 0,5space 

  4. 0,6space 

  5. 0,8space 

F. Arifin

Master Teacher

Mahasiswa/Alumni Universitas Trisakti

Jawaban terverifikasi

Jawaban

jawaban yang benar adalah B.

Pembahasan

Jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut adalah B.

Diketahui:
N p space colon space N s equals 1 space colon space 4 V p equals 10 space straight V I p equals 2 space straight A P subscript h i l a n g end subscript equals 4 space straight W V s equals 40 space straight V   

Ditanya: kuat arus keluaran (Is) ?

Transformator, sering disebut pula dengan trafo, adalah perangkat listrik pasif yang mentransfer energi listrik dari satu rangkaian listrik ke yang lain, atau beberapa rangkaian.

table attributes columnalign right center left columnspacing 0px end attributes row cell P subscript h i l a n g end subscript end cell equals cell P p minus P s end cell row cell P subscript h i l a n g end subscript end cell equals cell V p I p minus V s I s end cell row 4 equals cell 10 left parenthesis 2 right parenthesis minus 40 I s end cell row cell I s end cell equals cell fraction numerator 20 minus 4 over denominator 40 end fraction end cell row cell I s end cell equals cell 0 comma 4 space straight A end cell end table 

Maka, kuat arus keluaran sebesar 0,4 Ampere.

Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah B.

66

0.0 (0 rating)

Pertanyaan serupa

Sebuah trafo step-up menaikkan tegangan dari 20 V menjadi 100 V. Trafo tersebut memiliki jumlah lilitan primer 50 lilitan dengan efisiensi 75%. Jika daya keluarannya 30 W, tentukan kuat arus primer!

29

0.0

Jawaban terverifikasi

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Roboguru

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Download di Google PlayDownload di AppstoreDownload di App Gallery

Produk Ruangguru

Produk Lainnya

Hubungi Kami

Ruangguru WhatsApp

081578200000

Email info@ruangguru.com

info@ruangguru.com

Contact 02140008000

02140008000

Ikuti Kami

©2022 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia