Pertanyaan

Sebuah transfomator STEP DOWN dengan efesiensi 80 % digunakan untuk mengubah tegangan 220 volt menjadi 110 volt dengan lampu yang memiliki hambatan 220 ohm , kuat arus primernya adalah…….

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

01

:

03

:

04

:

00

Klaim

1

1


Iklan

D. Akbar

Mahasiswa/Alumni Universitas Jenderal Soedirman

31 Januari 2022 05:34

Halo Hidayat, kakak bantu jawab ya Jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut adalah 0,3125 A. Diketahui : η = 80% Vp = 220 volt Vs = 110 volt R = 220 ohm Ditanya : Ip Jawab : Pertama dapat kita hitung terlebih dahulu arus yang mengalir pada output (Is) : Is = Vs/R Is = 110/220 Is = 0,5 A Persamaan yang berlaku pada trafo tidak ideal sebagai berikut : η = (Ps/Pp)×100% η = (Vs∙Is/Vp∙Ip)×100% 80% = (110∙0,5/220∙Ip)×100% Ip = 100/320 Ip = 0,3125 A Jadi kuat arus primernya adalah 0,3125 A. Semoga membantu ya :)