Pertanyaan
1. Suatu generator-turbo 60-Hz mempunyai rating 250 MVA, 22 kV. Generator tesebut terhubung-Y dan ditanahkan dengan kuat serta bekerja pada tegangan nominal tanpa beban. Generator itu terlepas dari keseluruhan sistem. Reaktor-reaktornya adalah X” = X2 = 0.20 dan X0 = 0.10 p.u. Hitunglah perbandingan arus saluran sub-peralihan untuk suatu gangguan tunggal dari-saluran-ke tanah terhadap arus saluran sub-peralihan untuk suatu gangguan tiga-fasa simetris.

1
1
Iklan
H. Annur
11 Februari 2023 10:12
Jawaban : Perbandingannya: 6/5
Dik : Generator turbo F= 60 Hz
Rating 250 MVA,22 KV
X″=X2=0.20
X0= 0.10 p.u
Dit : Perbandingan arus saluran sub-peralihan untuk suatu gangguan tunggal dari-saluran-ke tanah terhadap arus saluran sub-peralihan untuk suatu gangguan tiga-fasa simetris?
Penyelesaian :
Analisis sistem tenaga listrik
Gangguan tenaga listrik satu fasa dari saluran ke tanah
Ia1=1/(X″+ X+X0)
= 1/(j 0.2 + J 0.2 +J.010)
= 1/j 0.5
= -J 2 p.u
Ia= 3 Ia1 =3 (-j 2)
= -j 6 p.u
Ganguan tiga Fase dari saluran ke tanah
Ia = 1/X
= 1/j 0.2
= - J 5p.u
Maka perbandingannya adalah -j 6 p.u/-j 5 p.u = 6/5